我们红塔

新闻专题

社会责任

红塔文化

太阳城娱乐官网:新闻专题

楚雄卷烟厂环境公开信息

 

一、基础信息

单位名称:红塔烟草(集团)有限责任公司楚雄卷烟厂

组织机构代码:91532300217431688R

法定代表人:彭黎明

地址:云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城镇彝海社区彝海东路296

经营范围:烟草加工、生产、销售

联系电话:0878-3253036

生产规模:卷烟生产规模60万箱/

突发环境事件应急预案

已备案

废气处理设施:锅炉烟气经静电除尘处理后由烟囱外排。烟囱已安装FGAS烟气在线监测装置。

废水处理设施:生产废水进入中水处理站处理后回用于绿化灌溉。污水处理能力设计为2×600m3/d,设置调节池一座防止废水非正常排放。

 

二、上年污染物排放情况

(一)锅炉废气排放

排放单元

污染物名称

执行标准限值(mg/m3

排放浓度(mg/m3

核定排放量(t

排放总量    t

是否超标

锅炉废气排放

SO2

400

44

74.26

15.670

NOX

400

87

76.03

30.983

颗粒物

80

13.5

14

4.808

格林曼黑度

1

1

 

 

锅炉排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014

锅炉烟气经由60m烟囱排放   

监测单位:云南环绿环境检测技术有限公司        检测时间:20171115

 

(二)废水排放

排放单元

污染物名称

执行标准限值(mg/m3

中水站出口浓度(mg/m3

核定排量(t)

排放总量    t

是否超标

废水排放

COD

500

45

23.23

0

BOD5

300

10.867

16.51

0

氨氮

45

0.497

3.07

0

悬浮物

400

27

11.62

0

污水排放执行《污水综合排放标准》(GB9078-1996)三级标准,氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010B级标准。

污水通过中水处理站后回用于厂区绿化

监测单位:云南环绿环境检测技术有限公司        检测时间:20171115

 

(三)噪声排放

排放单元

检测点位

执行标准限值dbA

排放值dbA

是否超标

昼间

夜间

昼间

夜间

厂界噪声

厂界东

60

50

48.1

42.9

厂界南

53.6

46.6

厂界西

58.3

45.2

厂界北

57.7

45.8

噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-20082类区标准

监测单位:云南环绿环境检测技术有限公司         检测时间:20171116

返回